老杨说装修——“正” 与“邪” 的较量(第:墙面布线)!

    我们继续说电路改造的墙面部分,墙面的布线现在基本上可以说是“横平竖直” ,这一点绝大多数的施工方都是一样,因为这种布线目前是最安全的。当然也不乏在“全包”的情况下有极少数施工方是在“墙面走斜线”的,这一点大家极为注意!

今天咱们就墙面而言只说一个开槽的问题!
  
    第一点先说开槽的长度问题:现在墙面一般是不允许开横槽的或者行内有一种说法是“承重墙的墙面横向开槽不超过300MM,非承重墙的墙面横向开槽不超过500MM”。本人记得前几年时在一本相关规范里查到过说是“在砌体墙面未经设计师许可不得横向开槽”但具体的规定就没有查到过了,所以大家如果有知道国家或地方有相关规范要求的可以发表一下意见,将这个争议多年的问题解决一下!补充一下竖向开槽本人还没有的找到国家在这方面的相关规定,所以竖向开槽大家一直都是比较支持的,当然一是安全,二是费用会高一些!哈哈,有时选择真的让大家很难受!再补充一下我本人现在横向开槽有时会出于节约费用方面考虑长度有时会长一些;

    第二点说一下开槽时遇到钢筋的解决方案:就是墙面是承重墙体时,如果开槽或放置暗盒会破坏钢筋,这时根据相关规定要求也有三种选择:
一是锯断钢筋把线盒或线管放入槽内,这样线盒是一个整体,但会违规;
二是在遇到钢筋并且无法移位时,锯掉部分线盒的底部;这样就会破坏线盒的整体性,露出底部的钢筋;但出于安全考虑在后期时建议用石膏封堵一下露出的钢筋为好;以免发生漏电危险。
三是在遇到钢筋时更换线盒另或线管的位置;但如果钢筋密度比较大时一般都无法避免钢筋的存在;

建议:
1,施工方还是要和业主多沟通,把一些相关规定或工艺事先说一下,各自的利弊,然后由业主来选择,以免发生误会!
2,不建议墙面走斜线,危险太大。
3,横向开槽的长度很难把握,提前说清楚会避免很多误会!
4,这一局“正道”胜过“邪道” !

“正” 与“邪” 的较量(第:墙面布线

墙面照片(本照片均来自网络)

1_副本.jpg





Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

宝宝生日
2012-01-24 
帖子
1138 

装修日志写手

发表一下意见啊!1、以前所谓砌体工程,指的是承重墙,现在的房子基本都是剪力墙结构,所有的砌体,隔墙板,都是隔断墙,不起到承重的作用,所以说不管怎么开槽,都没关系,只要不把墙弄踏了就好了!在早一点的房子,也是就是6层的商品房,承重墙有的是砖墙,厚度240,不过有墙的地方上下都有梁,边角都有柱,不会因为开个线槽而造成影响的!老房子,一般承重墙370!也没有问题!
2、关于钢筋的问题,就只的是现在的房子了,剪力墙结构,剪力墙内一般(民宅)200*200网片钢筋,暗梁、暗柱,线盒避开一下就可以了!实在避不开截断几根钢筋也没有关系的!线槽:一般剪力墙钢筋保护层为25MM,再加上抹灰层50MM以上,这样最少要有75MM,开个线槽基本上不会碰到钢筋的!

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

宝宝生日
2007-12-15 
帖子
22 
回复 风雨蓝山 的帖子

呵呵,谢谢点评,学习了!!
‹ 上一主题|下一主题
老杨说装修——“正” 与“邪” 的较量(第二轮:墙面布线)! ...
快速回复

X

你选择的金额范畴属于普通装修,将会为你分派装修队,只提供平面设计图噢!

发布装修招标

装修零成本/免费提供服务;帮你找到最优秀的装修公司,让装修更健康,更放心

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043013582公安机关备案号:44010602000110Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部