本帖最后由 家之缘装饰 于 2013-12-25 10:33 编辑
我们也来说几点吧:
1、地面防水未做涂刷,正常工艺是地面涂刷防水2遍,局部地漏位置再多刷一遍。
2、墙面涂刷不规范,从图上看防水层未达到标准的2遍,所以看起来非常稀薄,边角位置有明显遗漏。一般来说,淋浴区域的涂刷高度为1.8米,其它位置可高度30CM,所有墙面涂刷2遍,一遍横一遍竖。
3、卫生间开槽走线应横平竖直,图一中开槽位置明显不直。上面覆盖的石膏应该是临时的,后期还需做水泥回填。
4、冷热水管高度应在同一水平线上,图中看一高一低,不符合施工规范。
5、冷热水管之间相距标准应为15公分左右,图中看距离较近,不符合施工规范。
6、图五挂网方式应该没有问题,有问题的是中间的接板缝隙表层未做防水处理,应防水全部覆盖并涂刷均匀。
以上几点主要问题仅供大家参考哈! 并祝各位圣诞节快乐!
|
|