日期:201X年10月0X日
天气:晴
地点:金x湾小区
监理师:赵工
巡查情况及发现问题:在现场巡查的时候偶遇业主,跟业主交流了一下现场巡查的情况和解答了一些业主的问题。施工方已完成了墙面铲除工程但部分墙面铲除情况不达标,要求工人进行二次处理,表明下次来现场会再检查,工人表示会尽快修正。对阳台处墙面保温层进行了拆除,要求工人不得破坏原墙体结构。地采暖施工布管已完成,并且开始进行抹灰回填工作,要求施工方按照标准进行回填,沙子水泥按比例混合。
监理巡查照片:

监理巡查照片1:业主家人来现场查看拆砸情况

监理巡查照片2:工人进行保温层拆除施工

监理巡查照片3:地采暖布管完成进行抹灰回填

监理巡查照片4:地采暖抹灰完成情况
监理巡查照片5.墙皮铲除工程已完成,但墙皮铲除情况不合格,要求工人进行二次处理。
监理巡查照片6.墙皮铲除工程已完成


Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
null 
帖子
72 
感觉很认真负责呢~~
大管家监理

认证商家访问商家店铺

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
null 
帖子
551 
天津瑞斯普 发表于 2013-11-12 16:52
感觉很认真负责呢~~

谢谢瑞斯普的支持~~~

Rank: 2Rank: 2

宝宝生日
 
帖子
:::

Rank: 20Rank: 20

宝宝生日
 
帖子
4333 
关注 天凉了是不是 不适合装修
大管家监理

认证商家访问商家店铺

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
null 
帖子
551 
风潇潇易水寒 发表于 2013-11-13 10:48
关注 天凉了是不是 不适合装修

室内温度在5℃以上就可以装修,太凉的话就不建议您装了
大管家监理

认证商家访问商家店铺

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
null 
帖子
551 
本帖最后由 大管家家装监理 于 2013-11-15 11:04 编辑

日期:201X年10月1X日
天气:晴
地点:金x湾小区
监理师:赵工
巡查情况及发现问题:首先对上一次的施工情况进行了检验,未发现问题。今天材料进场验收。现场辅材沙子,108胶及西卡防水材料进场,确认沙子为家装专用水洗砂,并清点数量;108胶为泰和兴环保型,确认品牌并清点数量;防水为西卡的,确认品牌并清点数量。另外水电材料也进场了,对水电材料进行了验收,线的品牌是海燕的,水管为日丰的,阻燃管为联塑的,另有一些配件。验收材料后,施工方可进行下一步施工,并对水电施工要求开槽深度,宽度,水电不得同槽,强弱电距离等施工标准进行了交代。施工方表示认可并安排下一步施工。
监理巡查照片:

监理巡查照片1:家装专用水洗砂进场验收

监理巡查照片2:日丰管进场及验收

监理巡查照片3:联塑牌阻燃管进场验收

监理巡查照片4:联塑牌阻燃管进场及验收2

监理巡查照片5:海燕牌电线进场验收

监理巡查照片6:海燕牌电线进场及验收2

监理巡查照片7:时达牌水暖连接管进场及验收

监理巡查照片8:泰和兴环保型108胶进场

监理巡查照片9:西卡牌防水进场验收

监理巡查照片10:86线盒进场验收

监理巡查照片11:水路弯头连接进场验收

监理巡查照片12:管件连接进场验收
监理巡查照片13:乳胶漆专用滚刷进场验收



大管家监理

认证商家访问商家店铺

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
null 
帖子
551 
本帖最后由 大管家家装监理 于 2013-11-21 16:43 编辑

日期:201X年10月1X日
天气:晴
地点:金x湾小区
监理师:赵工
巡查情况及发现问题:首先对上一次的施工情况进行了检验,未发现问题。今天开始进行水电施工,要求工人开槽一定要按国家标准进行施工,槽宽,槽深都不得超过国标规定,顶部布管下关卡,冷热水管高度一致,强弱电距离不得少于规定距离。不然会导致信号干扰。水路转弯处必须用弯头。发现开关面板预留线部分未有压线帽,要求工人上压线帽,施工方表示认可,并安排进一步施工。
监理巡查照片:

监理巡查照片1:今日现场情况

监理巡查照片2:工人现场对管件进行处理

监理巡查照片3:墙面开槽情况

监理巡查照片4:冷热水管高度一致

监理巡查照片5:顶面布管已下管卡

监理巡查照片6:部分墙面开槽情况

监理巡查照片7:面板预留线部分未有压线帽,已要求工人上压线帽
大管家监理

认证商家访问商家店铺

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
null 
帖子
551 
日期:201X年10月1X日
天气:晴
地点:金x湾小区
监理师:赵工
巡查情况及发现问题:首先对上一次的施工情况及要求对方进行整改的地方进行了检验,上次提及面板预留线处需用包布或压线帽的问题已处理。今天继续进行水电布管施工,并进行水路打压,要求打八个压,24小时不掉压。布管要求槽内做防水,水电路不得同槽,强弱电不得同槽,距离不得少于300mm等规范已告知施工方,施工方表示认可并继续施工。
监理巡查照片:

监理巡查照片1:打压试水进行时

监理巡查照片2:客厅处布管情况

监理巡查照片3:卫生间穿线布管情况

监理巡查照片4:卫生间顶部布线情况

监理巡查照片5:用管卡对水管进行固定并在墙面预留线盒

监理巡查照片6:顶部异形灯布线情况

监理巡查照片7:面板处预留线处已用包布处理
大管家监理

认证商家访问商家店铺

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
null 
帖子
551 
本帖最后由 大管家家装监理 于 2013-11-25 16:21 编辑

日期:201X年10月1X日
天气:晴
地点:金x湾小区
监理师:赵工
巡查情况及发现问题:首先对之前做的工作进行了巡查,发现要求改正的地方已经更改,施工了的部分未发现有什么问题。今天继续进行水电路施工,使用电阻测试仪、万用表及寻线器进行强弱电安全、质量检查。告知施工方穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密,施工方认可并继续进行施工。
监理巡查照片:

监理巡查照片1:卫生间顶部外露线长度超过150mm符合标准

监理巡查照片2:布管穿线完成部分

监理巡查照片3:使用电阻测试仪、万用表及寻线器进行强弱电安全、质量检查。

监理巡查照片4:客厅处布管穿线完成情况

监理巡查照片5:顶部异形灯线路完成情况

监理巡查照片6:厨房处布线穿管完成情况

监理巡查照片7:电视安装处布管穿线完成情况
‹ 上一主题|下一主题
今天和大家分享一下我们曾经监理过的一家业主装修房子的全过程。 ...
快速回复

X

你选择的金额范畴属于普通装修,将会为你分派装修队,只提供平面设计图噢!

发布装修招标

装修零成本/免费提供服务;帮你找到最优秀的装修公司,让装修更健康,更放心

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043013582公安机关备案号:44010602000110Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部