装修刚刚开始就遇上头疼的事,我家一楼装修改的地采暖,可是近两天通气发现进水管热回水管不热,急得我牙都肿了,早知道这样就不改了,安装公司让加泵,我也不清楚这些问题,怕加泵会影响邻居,要是那样我还不如直接砸了再改回去,有了解这方面的专家吗?给我指条名路吧,我该怎么办呢?
已有 1 人评分妈豆 收起 理由
慢羊羊@tj + 20 首页热帖推荐

总评分: 妈豆 + 20   查看全部评分

Rank: 10

宝宝生日
 
帖子
61 
回复 二妞的姐 的帖子

亲 请问是从哪里放水啊?  我家地暖也不热,而我对地暖的原理又不明白(属于装修小白),亲能说得详细点吗?谢谢啦

Rank: 20Rank: 20

宝宝生日
2011-06-16 
帖子
5121 
一样一样。
因为暖气不热,所以改了地暖,改完还不如以前了。

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

宝宝生日
2008-03-14 
帖子
15 
忍不住说几句:1、先施工公司来检查,检查他的设计图是否存在问题。
2、检查施工是否存在质量问题,,如缩径、阀门掉头就是假打开,等等,测试管路水阻,流量。
3、如果上面都没问题,查现有干管进水压力、回水压力,进出户管径等。
4、都没问题,就不会不热。。
再多说一句,,,暖气片改地热,,典型的损人利己的行为,,特别是全区都是暖气片的小区,一两个人改,没什么影响,改的人一多,,供热再稍微不给力的话,不改的家就不热了。。

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

宝宝生日
2007-03-23 
帖子
452 
我家新装修也是不热,有一个最简单的办法,就是放水,多放,等里面的气泡都没了,就OK了,反正我家是这样,你试试。

硕 士

Rank: 20Rank: 20

宝宝生日
2014-02-06 
帖子
6345 

Medal No.2 每月论坛之星 Medal No.5 Medal No.6 Medal No.7 Medal No.8 Medal No.9 公益勋章

回复 2472745726 的帖子

亲爱的 别着急,应该是阀门的事情吧

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

宝宝生日
2009-10-13 
帖子
344 
来顶一下!

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
2005-01-01 
帖子
20745 

装修节勋章

回复 2472745726 的帖子

亲~~水管不热会不会是因为过滤器堵塞呢~~
‹ 上一主题|下一主题
急急急,急求懂地暖的行家我家这是怎么回事? ...
快速回复
X

你选择的金额范畴属于普通装修,将会为你分派装修队,只提供平面设计图噢!

发布装修招标

装修零成本/免费提供服务;帮你找到最优秀的装修公司,让装修更健康,更放心

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043013582公安机关备案号:44010602000110Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部