首先检查配电箱。配电箱每套房都有。拧开配电箱查看接线是否规范:进线和出线不允许有接头,看到同一根线上有包布,证明接线有问题。配电箱内应设置电源总断路器,该总断路器应具有过载短路保护、漏电保护功能。配电箱内开关必须安装牢固,每个都要用力左右摇晃,发现有松动应及时更换掉。

其次查一查配电箱内的各分路开关安装质量是否到位。1、分路开关应具备明显的分路标记,如果没有标记请物业管理专业人员及时补上。2、按照分路标记逐一检查线路,看看分路标记与实际是否相符。3、照明、插座、空调、卫生间、厨房间的线路都必须单独回路,不允许跳总闸。

   再次检查布线系统和开关插座。室内布线应分色统一并穿管,强弱电、不同回路、不同电压等级不得穿在同一管内。照明开关必须相(火)线进开关,开关离地不低于130厘米。插座安装有三个眼的左边是零线、右边是火线、上口为接地线,插座离地不低于30厘米。另外别忘了检查卫生间的等电位盒。所谓的等电位盒就是卫生间的灰色铁皮盒。它将卫生间的金属用品如水笼头、金属毛巾架、电加热、铸铁浴缸、暖气、下水管道等用电线连接。起到防静电、防走电伤人的安全作用。

  最后查弱电。检查可视对讲机、紧急呼叫按钮、入户门铃。如有话音不清等问题应及时请专业人员解决。电话、有线、电视插座、宽带插座插进去看一下有无松动或插不进现象,尤其不要忘了打开弱电箱,各线路拉一下,查看各线路接口是否虚设。电源插座与电视线、电话、网线插座的间隔不应小于50厘米,过近会发生噪音。

1、回路开关应具备明显的分路标记,如果没有标记请物业管理专业人员及时补记。

2、按照分路标记逐一检查线路,看看分路标记与实际是否相符。

3、照明、插座、空调、卫生间、厨房间的线路都必须单独回路,不允许跳总闸